近期,多地高温持续,空调负荷不断增加,为了应对高温,全国多个城市开始探索“区域集中供冷”。什么是集中供冷?效果怎么样?
广东广州:探索集中供冷应对高温天气
入伏后,广州高温预警持续,正值暑期客流高峰的广州图书馆,每天要接待几万名读者。为了保持凉爽,这里的一百多个出风口从早九点到晚九点持续运转,而这样大量持续的供冷,并不是由一台台空调,而是由冷冻水管来完成。
广州图书馆资产与物业管理部部门主任 黄臻雄:从冷站过来的两条供给的冷水管,进来的温度恒定在2℃左右,出水的温度大概在7℃,整体温差在4℃以上。我们买冷水,费用比自建冷源要低很多,同时会节省大量用电。
一进一出两条水管,配合水泵就可以完成供冷,这些源源不断输送来的冷水,来自距离图书馆不到一公里的冷站。
广东广州某能源有限公司总经理 滕林:这个就是系统里的蓄冰池,在夜间低谷电价的时候,蓄出来一定量的冰。白天像现在用冷的时间,高温水进来以后,把冰融掉,水温降下去,再通过二次泵送到用户侧,去冷却用户的空调系统。
滕林告诉记者,每年夏季,夜间0点到次日8点的低谷电价是0.19元/千瓦时,白天的尖峰电价是1.63元/千瓦时。他们利用8倍的电价差,在夜间用便宜的电尽可能多蓄冰,输送给周边地铁、剧院、写字楼等200万平方米的建筑。目前,包括济南、三亚、深圳在内,全国多地都在探索集中供冷模式。
节能减排效果显着
集中供冷市场潜力巨大
对用户来说,买冷水比安装空调更加经济环保。那么,跟北方的集中供暖相对应,集中供冷适合在哪些地区使用,投资这种项目的经济效益又如何?
四川省眉山市的一个工业园区,运营着一个集中供冷暖项目。负责人称,当地冬季湿度大、气温低,有供暖的需求;同时夏季高温时间长,园区企业密集,供冷需求也很大。于是他们设计建造了这套既能供冷又能供暖的综合能源系统。
四川眉山某能源项目负责人 孙凯:一年有5个月供暖季、5个月供冷季、2个月新风季。夏季供冷、冬季供暖,使用同一套设备、同一根管道,最大保证整个能源使用优势。
集中供冷的加入,让原本在夏季闲置的供热管道也能发挥作用,这**节省了重复建设成本和空间资源。业内人士指出,此类项目属于重资产投资,投资回报周期较长。
记者采访中发现,集中供冷具有集约用地、高效节能、错峰降容等特点,比较适合在城市CBD等商业楼宇高密度集中的区域推广应用,缓解这些地区此前大量安装空调带来的热岛效应。未来能否推广到居民用户,有赖于技术带来的成本持续降低。

回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
水空调维护很麻烦,藻类,生虫,最低价中标导致阀门压根没到十五年的设计年限就关不紧,需要一支维保队伍跟在屁股后面维护,而不像普通空调,有问题再摇人。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
完了 以后不会是北方集中供暖 南方集中供冷 我们中部受气包什么都没有吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:03 | 显示全部楼层
冰水循环带走热量?
效率够不够啊?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:04 | 显示全部楼层
每到谈论供暖供冷问题时候,华东的确就瑟瑟发抖,完全不清楚自己到底算南方还是北方
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
FK2 发表于 2023-7-25 15:03
冰水循环带走热量?
效率够不够啊?

水管链接翅片,风机吹翅片带出冷风,就是一个大型空调。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 15:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-25 15:10 | 显示全部楼层
算是另一种形式的储能调峰了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:10 | 显示全部楼层
集中供冷可以的,早几年大型公建搞绿色建筑的时候,上了一些地源冷热泵,效果一般,新建地铁站有把冷气出风口往地面商业街吹的,收获了一大群小摊贩,不知道广州的这种水冷系统用起来怎么样~
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
这天气确实是热得要死 如果集中供冷能更节约成本的话估计珠三角商业区会推广开来的吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:13 | 显示全部楼层
系统能效:家用一级能效1.5P变频空调>冷水机组>区域冷站


因为输配系统水泵还要耗电,不挂满1.5P空调只有一个原因,丑
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 asdfdsa456 于 2023-7-25 15:22 编辑

工商业峰电涨价,谷电倒是便宜。

海南深圳也就56789最多10制冷吧,34也算进去?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:21 | 显示全部楼层
求别水冷了
当年第一份工作的写字楼就是中央水冷,还是某银行金库的所在地
夏天根本抗不住,还不允许自己装空调
只能自备风扇每天大汗淋漓,上下班挤地铁反而觉得终于解脱了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:22 | 显示全部楼层
orec 发表于 2023-7-25 15:13
系统能效:家用一级能效1.5P变频空调>冷水机组>区域冷站

运输损耗的确存在,考虑到还有商业和市政用电价差、独立设备占用经营区面积、制冷废气污染城市小环境等问题,区域供冷至少在公共建筑群体中还是可用滴,毕竟家用空调拖不动大空间嘛
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:24 | 显示全部楼层
asdfdsa456 发表于 2023-7-25 15:19
工商业峰电涨价,谷电倒是便宜。

海南深圳也就56789最多10制冷吧

怎么可能,5-10月开空调最多是绿化好的居民区+自己人耐热,办公楼那种玻璃盒子,4月初不制冷人就废了,不用冷气最多是12月-次年2月。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:25 | 显示全部楼层
是不是就是使用单位布置辐射空调,冷水源由统一冷站供应。这么搞估计电费会省,但辐射空调本身维护很麻烦,估计也就大型单位用一用,落实到楼房住宅够呛。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:27 | 显示全部楼层
这东西的输送损耗比集中供暖严重的多吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:28 | 显示全部楼层
白鞋 发表于 2023-7-25 15:25
是不是就是使用单位布置辐射空调,冷水源由统一冷站供应。这么搞估计电费会省,但辐射空调本身维护很麻烦, ...

三恒楼盘,物业费十块一平的。

楼里预埋的毛细管就是水管,保证你一年四季温暖如春。

对穷人来说不如三块钱物业费,自己装个挂机。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:30 | 显示全部楼层
zhzij111 发表于 2023-7-25 15:03
完了 以后不会是北方集中供暖 南方集中供冷 我们中部受气包什么都没有吧 ...

怎么没有,吃排放啊
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:32 | 显示全部楼层
我上班通勤路程4km,但跨越中国南北分界线
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:33 | 显示全部楼层
广州大学城的集中供冷用起来了吗?效能如何呢?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:34 | 显示全部楼层
樱满真名 发表于 2023-7-25 15:28
三恒楼盘,物业费十块一平的。

楼里预埋的毛细管就是水管,保证你一年四季温暖如春。

麻烦的要死,装修时候不小心搞破了水漫金山。我这楼用的就是空调,不过新冠时候不会因为中央空调统一送风带来病毒传播倒是之前没想到的优点。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:46 | 显示全部楼层
2south 发表于 2023-7-25 15:22
运输损耗的确存在,考虑到还有商业和市政用电价差、独立设备占用经营区面积、制冷废气污染城市小环境等问 ...

写字楼不在乎外观面子,外立面挂满空调不就行了,带不动大空间只有一个原因,你装少了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:47 | 显示全部楼层
我有一计,能不能搞一个南冷北调?
从澳大利亚接个超长的隔热管子过来……冬夏都可用
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:49 | 显示全部楼层
蓄冰,干嘛不直接修储能电站?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 15:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 15:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 15:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:56 | 显示全部楼层
樱满真名 发表于 2023-7-25 15:01
水空调维护很麻烦,藻类,生虫,最低价中标导致阀门压根没到十五年的设计年限就关不紧,需要一支维保队伍跟 ...

停机的时候可以集中维护清理,总比有些人家几年不拆机大清洗的挂壁空调内机更专业清洁吧……
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 15:58 | 显示全部楼层
冷凝水都麻烦死吧 这么高的温度 。 当年看一景区场地的时候就遇到过,景区领导拍脑袋要求景区环保都用水空调,开始还好,后来游客指挥中心建起来以后,那水流的跟水帘洞似的,吊顶石膏每一个块白色的。都是泛黄泡过的。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 16:05 | 显示全部楼层
中东那块不是就有室外空调
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 16:18 | 显示全部楼层
阴魂不散路人甲 发表于 2023-7-25 15:57
这个是不是用的冰蓄冷?,之前厂家还上我们单位来做过宣讲。

不清楚啊,我只是路过的时候对这一套“学院都市”一样的构想规划感到很好奇而已,想知道有没有亲历者分享一下
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 16:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 16:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2023-7-25 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 16:38 | 显示全部楼层
其实早就成熟了啊,广州地铁就有几个站一起供冷的

如果你嫌广州地铁温度不够低(他确实很热),看看隔壁香港的港铁,也是集中供冷,能把你冷出感冒来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|上海互联网违法和不良信息举报中心|网上有害信息举报专区|962110 反电信诈骗|举报电话 021-62035905|Stage1st ( 沪ICP备13020230号-1|沪公网安备 31010702007642号 )

GMT+8, 2025-1-31 01:20 , Processed in 0.150206 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表