发表于 2022-8-25 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
引用第39楼lvcha于2022-08-25 18:49发表的  :
引用:ak123 发表于 2022-8-25 17:00功率高啊,如果比较早的话都是定频的那自然就是......

可能是看多了视频。觉得客餐厅必须中央空调。因为好看… 那你可以上一拖二。没必要全屋中央空调。

----发送自 Sony XQ-CT72,Android 12
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-25 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
没谷电吗,今年谷电救命,我的是变频中央空调一拖五一般1-2房间用,7月用了500多度没谷电电费起飞了,去年没结婚时候基本300度,今年结了天热晚上基本一直开着的

—— 来自 Xiaomi 2201122C, Android 12上的 S1Next-鹅版 v2.5.4
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-25 21:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 asdfdsa456 于 2022-8-26 10:37 编辑

180外机,7匹5.2kw功率,130平,四室两厅。普通多联机冷负荷10%和25%耗电量差不多,一小时1kw,开一天,一间卧室和三间卧室用电差不多,30度电。
双缸压缩机10%冷负荷时闭缸,eer4.25,功率1800/4.25=423w,eer接近25%和50%工况,理论上开一天10度电。
但是分体式挂机中间制冷量eer6点多,低温工况eer8点多,一天只要5~7度电。

7匹以内一般是双转子压缩机,大别墅用涡轮压缩机低频性能更差。