人体潮气量一般大约0.6L, 方便计算按1L, 每分钟呼吸20次, 即每小时呼吸1.2立方米的空气, 但是按照GB50736-2012, 最低新风量都是两位数, 这种标准是以什么假设为前提计算新风量的?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-28 17:02 | 显示全部楼层
你不会是以每次吸进去的氧气全部消耗掉来想的吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-28 17:08 | 显示全部楼层
我不是搞暖通的
不过从你提到的GB50736涉及新风量的3.0.6的条文说明中可以看到“该类建筑新风量大小参考ASHRAE Standard 62.1的规定”
用这个英文+新风量关键词就搜索到一篇谈及新风量指标的文章
https://m.fx361.cc/news/2017/0107/20132203.html
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-28 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
新风机又不是直连你的呼吸道,怎么只排废气?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-28 17:12 | 显示全部楼层
空气中氧气含量只有20%,而且低于18%人就会有缺氧窒息感
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-28 17:15 | 显示全部楼层
规范的新风标准很低的,好一些的公共建筑都高于国标。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-28 17:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 runningch 于 2024-10-28 17:27 编辑

搜到一段解释,我觉得基本上把原理说清楚了。

新风系统就是全面通风系统,所以如下全面通风的风量计算公式完全可应用于一般民用工程的新风量设计计算。
       式中 Lj ——计算新风量,m3/s;x——室内某种有害物发生量,mg/s;y2——室内该种有害物允许浓度(即卫生标准或室内空气质量标准规定的允许浓度),mg/m3;y0——进入房间的送风中该种有害物的浓度, mg/m3 (若新风未经净化处理,即室外空气浓度;若经净化处理,即净化后的浓度)。从这个公式可以看出,新风量的大小与三个关键参数有关,所以即便是同一类建筑,新风量也可能是不同的。以控制室内CO2浓度为例,假设健康成年人正常工作状态下的CO2释放量为18 l/h,室外空气中CO2 浓度为0.4 l/m3,室内控制浓度为1 l/m3(即1000ppm),运用上式计算得出的新风量即为30 m3/(h.p),这就是现行人员新风量标准的来源。

引用:徐文华:新风设施将会成为建筑的标配_暖通空调在线


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-10-28 17:25 | 显示全部楼层
硕风和叶 发表于 2024-10-28 17:12
空气中氧气含量只有20%,而且低于18%人就会有缺氧窒息感

按照平衡状态下通过缝隙排出的空气的含氧量是20%, 那么新风量大约是人呼吸量的5到7倍, 也还是比较低的需求量
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-10-28 17:33 | 显示全部楼层
runningch 发表于 2024-10-28 17:23
搜到一段解释,我觉得基本上把原理说清楚了。

它甚至没有公式, 该不会是以讹传讹吧

不过我想到一个点, 那就是含氧量不是关键, 我在高原也没什么感觉, 但人体会把空气里的二氧化碳浓度提升到自然界不该有的浓度, 这部分本该属于氮气(如果氧气浓度真的降低的话), 而高浓度二氧化碳会令人不适, 而要把本来浓度就相对很低的二氧化碳压制得更低, 需要很大的新风量也合理
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-28 17:36 | 显示全部楼层
CCauchy 发表于 2024-10-28 17:33
它甚至没有公式, 该不会是以讹传讹吧

不过我想到一个点, 那就是含氧量不是关键, 我在高原也没什么感觉,  ...

后面搜到了更原始的来源,有公式了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-28 17:48 | 显示全部楼层

回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-28 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
算的是CO2浓度,正常算是需要房间体积的,算出来的数再和规范定的值对比按大值。一般都是规范值大

—— 来自 OPPO PGGM10, Android 14上的 S1Next-鹅版 v2.5.4
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-28 21:29 | 显示全部楼层
我觉得写字楼只要把CO2浓度控制在800ppm以下就OK,大气本底浓度是410ppm
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-28 22:20 | 显示全部楼层
经验公式是三口之家100方室内面积配300的,80方室内的250的,五口之家100方就上350的,再大一点的可以上两个200或者250的。