家里进户5根线.其中PE是供电局在我家房子基础下方自作的接地.
火表后是一个三相断路器.然后我家没有三相设备..直接L1~L3分开用.N线也直接一拖三分开
L1给了一楼.L3给了阁楼和车库房.
L3是先一个带漏保的空开,然后分去阁楼与车库房,但到车库房是一段架空线路.这段线路在主屋一侧是一个2P的空开.在车库房一侧则是一个带漏保的空开.
接好后.打雷.一楼经常跳闸....而车库房的带漏保的空开经常损坏
请教电工后..说因为架空电路产生感应电流,解决方案是装浪涌保护器,并提供Uc420V Imax40kA In20kA Up1.8kV的两个SPD.告知装上就能解决..
在车库房和一楼的开关箱内各装上一个SPD后.果然.车库房没有再损坏过空开..
但是一楼跳闸问题没能得到解决..
俺寻思估计是主屋L3这边没加SPD的缘故,于是在网上再买了一个.查了一下相关规范.买了个Uc275V Imax40kA In20kA Up1.5kV的SPD挂在了主屋L3回路里..
结果..昨天打雷..一楼的L1继续跳闸....无奈.只能上网求助了
p.s.L1跳闸时都是漏保启动的样子..先要都是先要复位漏保再重新送电.各个分路没有跳闸现象..
|
|