[生活] 外野有懂电的么.家里打雷总跳闸..求助

[复制链接]
     
发表于 2024-8-12 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里进户5根线.其中PE是供电局在我家房子基础下方自作的接地.

火表后是一个三相断路器.然后我家没有三相设备..直接L1~L3分开用.N线也直接一拖三分开
L1给了一楼.L3给了阁楼和车库房.
L3是先一个带漏保的空开,然后分去阁楼与车库房,但到车库房是一段架空线路.这段线路在主屋一侧是一个2P的空开.在车库房一侧则是一个带漏保的空开.
接好后.打雷.一楼经常跳闸....而车库房的带漏保的空开经常损坏
请教电工后..说因为架空电路产生感应电流,解决方案是装浪涌保护器,并提供Uc420V Imax40kA In20kA Up1.8kV的两个SPD.告知装上就能解决..
在车库房和一楼的开关箱内各装上一个SPD后.果然.车库房没有再损坏过空开..
但是一楼跳闸问题没能得到解决..
俺寻思估计是主屋L3这边没加SPD的缘故,于是在网上再买了一个.查了一下相关规范.买了个Uc275V Imax40kA In20kA Up1.5kV的SPD挂在了主屋L3回路里..
结果..昨天打雷..一楼的L1继续跳闸....无奈.只能上网求助了

p.s.L1跳闸时都是漏保启动的样子..先要都是先要复位漏保再重新送电.各个分路没有跳闸现象..

回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-12 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
俺爹是自己给我家装了避雷针
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-12 15:20 | 显示全部楼层
还是找个专门的师傅上门检查和维修下吧.你这自己操作电有些危险的.
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:27 | 显示全部楼层
硫黄 发表于 2024-8-12 15:18
俺爹是自己给我家装了避雷针

不是直击..是感应电流的问题..
然后就是...我家优秀历史建筑,也不方便在主体建筑上装额外的东西..
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:28 | 显示全部楼层
zerona 发表于 2024-8-12 15:20
还是找个专门的师傅上门检查和维修下吧.你这自己操作电有些危险的.

我都是断电操作了...自己没有合法电死证..没胆量带电操作
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-12 15:30 | 显示全部楼层
能代 发表于 2024-8-12 15:27
不是直击..是感应电流的问题..
然后就是...我家优秀历史建筑,也不方便在主体建筑上装额外的东西..
...

政府认证的历史建筑直接找房管所问问呗,我们这儿危旧房改造都他们牵头,不行让他们的人私下介绍个电工师傅来看看,多半是需要做接地处理
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 能代 于 2024-8-12 15:38 编辑
ace0017 发表于 2024-8-12 15:30
政府认证的历史建筑直接找房管所问问呗,我们这儿危旧房改造都他们牵头,不行让他们的人私下介绍个电工师 ...

上海市这方面是典型的管挖不管埋,挂牌挂了..
一切都要你自己处理..
我家不远就是房管所的物业,每次有啥去找他们.他们一听是我家回复就一句你家是私房,我们不管的.然后礼送出门..就很尬
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-12 15:40 | 显示全部楼层
能代 发表于 2024-8-12 15:36
上海市这方面是典型的管挖不管埋,挂牌挂了..
一切都要你自己处理..
我家不远就是房管所的物业,每次有啥去 ...

就找物业电工啊,给钱还能不来么?你家跳个几次电烧坏的东西可能就不止这点钱了
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:41 | 显示全部楼层
ace0017 发表于 2024-8-12 15:40
就找物业电工啊,给钱还能不来么?你家跳个几次电烧坏的东西可能就不止这点钱了 ...

就是....没物业.物业是我自己....去找房管所物业.一听到是我家..给钱都不愿意来..
鬼知道啥情况....
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-12 15:47 | 显示全部楼层
能代 发表于 2024-8-12 15:41
就是....没物业.物业是我自己....去找房管所物业.一听到是我家..给钱都不愿意来..
鬼知道啥情况.... ...

那就只能问当地的上门服务了,一般物业电工会稍微好一点,他知道本地线路情况,平台叫的电工摸不清楚情况,一般就是改线路换灯之类的或,他嫌麻烦就只会糊弄。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-12 15:48 | 显示全部楼层
你是那个院子里有古树名木的那个吧
去问文保部门
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-12 15:51 来自手机 | 显示全部楼层
看描述你找的电工判断应该是对的。楼主可以向人家再请教。
由于雷电使架空线路上产生的感应电对于车库房的空开来说在电源侧,所以可以被并联在进线端的浪涌保护器放掉。但是感应电对于你家一楼漏保来说是在负载侧,你加浪涌保护器没用吧。
进出电流向量和不为零,漏保跳闸。雷电时你进线电流小,出线由于感应电流变大,所以漏保动作。
感觉你可以用铜带或者铜编织网给架空线路做一下屏蔽并接地。
我也不是太懂啊,你再找那个电工问问吧。

—— 来自 OnePlus PHK110, Android 14上的 S1Next-鹅版 v2.5.4
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:02 | 显示全部楼层
秘教旅者 发表于 2024-8-12 15:51
看描述你找的电工判断应该是对的。楼主可以向人家再请教。
由于雷电使架空线路上产生的感应电对于车库房的 ...

其他问题都好解决..最大问题是为啥L3的架空跳L1的闸....
唯一能想到L3和L1连通的只有那根三合一的N线...
但是还是很迷..
话说我直接把浪涌挂在架空线路的那个2P开关负载侧是不是就能解决问题了?
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:04 | 显示全部楼层
takami 发表于 2024-8-12 15:48
你是那个院子里有古树名木的那个吧
去问文保部门

文保表示产权在你私人手里..我们只督促管理..不提供帮助..
回复

使用道具 举报