找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1309|回复: 7

[硬件] 施耐德一开双控插座零火线接L 和L1没反应 线是正常的

[复制链接]
     
发表于 2022-3-24 16:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
插座是一开双控的,卖家说可以按一开一控接,我下面两个口插满合开关没反应,这种开关按理说接反了也应该会亮的,到底是坏了还是,我没接对
IMG_3228.JPG
IMG_3229.JPG
IMG_3230.JPG

—— 来自 S1Fun
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-25 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
L,L1短接

----发送自 STAGE1 App for Android.
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2022-3-25 09:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-25 09:39 | 显示全部楼层
火-灯-零

火线打断

火-开关-火-灯-零

火-开关-零是什么操作
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-25 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
简单说开关只是开闭火线一路,明白了吗。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-25 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
双控开关的两个位置,一个方向接通L和L1,另一个方向接通L和L2。L1和L2永远是断开的,除非你用跳线把L1和L2接一起了。
要当单控用接L和L1/L2其中一个。

—— 来自 OnePlus GM1910, Android 11上的 S1Next-鹅版 v2.5.2-play
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-25 14:08 | 显示全部楼层
画个图呗。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-25 20:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 纯情小鸭鸭 于 2022-3-25 20:29 编辑

这种?


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|上海互联网违法和不良信息举报中心|网上有害信息举报专区|962110 反电信诈骗|举报电话 021-62035905|Stage1st ( 沪ICP备13020230号-1|沪公网安备 31010702007642号 )

GMT+8, 2024-9-23 01:39 , Processed in 0.047590 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表