找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2112|回复: 7

[硬件] 显示器换地方就点不亮,电压的锅?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-24 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
34um95
放在家里用好的
搬去工作室,商住楼,怎么都不亮
以为显示器坏了,搬回家(居住小区),点亮没问题

研究了半天168块买了个ups插上,在家显示240v输入 240v输出
整套再搬去商住楼里,这次亮了,显示237v输入,237v输出

今天一来,又不亮了。。显示231v输入,231v输出,来回拔插折腾了半天总算折腾亮了,电压这次显示234v输入+输出

是电压的锅吗?
为啥这款ups没法把输出电压设置在固定值呢,
雷迪司UPS D650
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-24 14:07 | 显示全部楼层
怎么可能……你要知道家用电压标准是220v,你这都是高了10v+了,怎么也不可能是电压的问题,不要说现在显示器基本都是稳压保护的,你要150v不能开还有点可能……这就差了10v……

我觉得显示器电源模块或者线有问题的概率大多了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-24 16:52 | 显示全部楼层
POWER
Type / Input        Adaptor / 100~240V Consumption Normal On (Typ.)        80W
Normal On(EPA)        56W Consumption Power Save/Sleep Mode(Max)        1.2W
DC Off (Max)        0.5W

现在开关电源的输入一般都支持宽电压
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-24 17:16 | 显示全部楼层
是用接线板连显示器的吗?有没有试过换一个
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-7 14:01 | 显示全部楼层
superchenxx01 发表于 2021-3-24 17:16
是用接线板连显示器的吗?有没有试过换一个

直连插座的,依然有问题
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-7 16:34 | 显示全部楼层
地线接好了吗

—— 来自 S1Fun
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-15 16:22 | 显示全部楼层
更新一下,修好了
显示器主板电源的位置短路了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-15 18:37 | 显示全部楼层
没查到你的那个UPS
UPS看是在线式UPS还是后备式UPS。你想要让电压是稳定的一个值,得在线式。你的看上去是后备式的,是这样
回复

使用道具 举报