插排(拖线板)串多了是不是有很大风险?
本帖最后由 zmw_831110 于 2024-9-7 21:23 编辑插排(拖线板)串多了是不是有很大风险?
本质是并联,并联,再并联,电阻会很小吧?
书房没动原本的电,所以现在就是插排
公牛 PDU 8位1.8米 *3 + PDU 8位5米 *1 + 4位2米*1
5个玩意串一起.
出现过,刚把电脑,音箱,电视,游戏机配套时,出现过插音箱电源的时候,搞到电视机突然黑一下屏,甚至电脑还搞到自动重启过.
后来把电视机单独插墙插上,就再没出现过黑屏或者电脑重启的问题了.
现在的插法是
墙插<----PDUA1.8米<----PDUB1.8米<----PDUC1.8米<----PDUD5米
|<--4位2米 |<--爱国者3位2U1C
墙插<----电视
2024/9/7调整了一下
墙插<----PDUA1.8米<----PDUB1.8米<----爱国者3位2U1C
|<--4位2米
墙插<----PDUC1.8米<----PDUD5米
墙插<----电视
4位: Q990B的2个后置,两位电动沙发
爱国者3位2U1C: 手机充电器
PDUA: 大土豆空青(就当成一个大风扇吧)
PDUB: 电脑显示器+空气检测器+爱国者3位2U1C插着一些手机充电器...
PDUC: 电脑(满载应不超过500W),PS4 Pro,NS
PDUD: Q990B本体+炮,手机充电器
不过现在正常用,就一直没什么卵事
好家伙,真有不怕死的
过载和接触电阻你是完全不考虑啊 流缨 发表于 2024-9-5 16:13
好家伙,真有不怕死的
过载和接触电阻你是完全不考虑啊
插拔插座会有影响其他正开着的用电器的风险(其实主要还是插拔音箱的电的时候)
但我正常开机用,都是没啥问题的
过载应该不存在,没有巨大功率的用电器啊 你自己评估一下风险和收益吧,换我肯定砸了重新做,走明线也好过拖插排 zmw_831110 发表于 2024-9-5 16:18
插拔插座会有影响其他正开着的用电器的风险(其实主要还是插拔音箱的电的时候)
但我正常开机用,都是没啥 ...
老哥你先别管你那些电器拔插是否正常了,现在还在负载范围之内,第一级最多就是特别容易发热
哪天你加了个新设备又忘了这码事,轻则空开啪啪跳,重则起火
而且现在拔插带来的电压瞬变浪涌明显已经影响设备了,多来几次运气不好就是击穿 本帖最后由 zmw_831110 于 2024-9-5 17:07 编辑
流缨 发表于 2024-9-5 16:25
老哥你先别管你那些电器拔插是否正常了,现在还在负载范围之内,第一级最多就是特别容易发热
哪天你加了 ...
所谓的第一级就是直接插墙面的那个么?
现在的插法是(想起啦,我桌上还有一个爱国者3位2U1C)
墙插----PDUA1.8米----PDUB1.8米----PDUC1.8米----PDUD5米
|--4位2米 |--爱国者3位2U1C
4位 :Q990B的后置,两位电动沙发
PDUA: 大土豆空青(就当成一个大风扇吧)
PDUB: 空气检测器+爱国者3位2U1C插着一些手机充电器...
PDUC: 电脑(满载应不超过500W),PS4 Pro,NS
PDUD: Q990B,手机充电器
电视我想起来了,原本是插在PDUC上,当时出现黑屏后,我单独插到墙插上去(那边附近还有个墙插)
怪不得后来就没出什么卵事了,我应该已经调整过了....
大功率的,都插在PDUC这个上面(电脑,音箱 zmw_831110 发表于 2024-9-5 17:00
所谓的第一级就是直接插墙面的那个么?
现在的插法是(想起啦,我桌上还有一个爱国者3位2U1C)
这么串联的主要问题是风险级数是乘起来的,每个连接曝露点都是单独的风险点,出问题的概率大了不是一点半点
你既然还有一个墙面插座,那哪怕把原来的连线拆开也保险的多
用电安全一出问题就是大事,非常不建议这么搞,要知道墙线再弱也有2.5平方,怎么也比排插强多了
我家是墙到插排直出,插电器还是会全屋跳灯 问一下插座上面配1个或2个的计电量插座问题大吗想测一下几个nas的功率 如果你单插音响就可以做到让电视黑屏/电脑重启,那完全有必要重新弄下家里的电了,或者给音响单独做个补偿。
如此多的PDU,不太好。 hanyuwei70 发表于 2024-9-6 12:14
如果你单插音响就可以做到让电视黑屏/电脑重启,那完全有必要重新弄下家里的电了,或者给音响单独做个补偿 ...
后来想起来了,因为黑屏,我把电视机单独插墙插上,就再没出现过这个问题了. sdhf028397 发表于 2024-9-6 09:46
我家是墙到插排直出,插电器还是会全屋跳灯
线路大概率有问题,建议找个电工来看看
—— 来自 S1Fun 家里随便 反正公司不让线不够串着用 这种连接确有风险,特别是,如果你接入过多高功率设备。
虽然理论上并联不会直接导致电阻变小,但多个插排串联,会使得每个接点增加额外的电阻,还有增加接触不良的可能性,从而导致电压降甚至过热。 你自己都说了本质是并联并联再并联,电阻小你都想到了你就没想到电流是 P/R 吗?想也知道第一个插排上要过多大电流,没起火算你命大了 本帖最后由 zmw_831110 于 2024-9-7 21:24 编辑
KID1836 发表于 2024-9-7 20:29
你自己都说了本质是并联并联再并联,电阻小你都想到了你就没想到电流是 P/R 吗?想也知道第一个插排上要过 ...
调整了
PDUD: Q990B本体+炮,手机充电器 本质是并联,并联,再并联,电阻会很小吧?
这个说法肯定有问题啊,你又不是末端插排都接同一个设备,咋可能接的设备越多,电阻越小 是,非常危险,公司就烧过一个蹭蹭串联的排线板。非要串联的话得吧直插插座的换成粗绳大电流款式
—— 来自 鹅球 v3.1.90 卡卡 发表于 2024-9-8 05:41
本质是并联,并联,再并联,电阻会很小吧?
这个说法肯定有问题啊,你又不是末端插排都接同一个设备,咋可能接 ...
导线的线阻 zmw_831110 发表于 2024-9-8 07:54
导线的线阻
看到并联的说法有点难蹦
用电器之间确实是并联,但是用电器到墙插之间的线阻是串联 本帖最后由 zmw_831110 于 2024-9-8 08:08 编辑
日日夜夜 发表于 2024-9-8 07:58
看到并联的说法有点难蹦
用电器之间确实是并联,但是用电器到墙插之间的线阻是串联 ...
好吧
那么风险具体是怎么导致的呢?
I²R? 本帖最后由 日日夜夜 于 2024-9-8 08:12 编辑
zmw_831110 发表于 2024-9-8 08:05
好吧
那么风险具体是怎么导致的呢?
我不知道啊,只要任意插排的电流都在额定值里,我觉得没有风险质量合格插排的线阻+插头接触电阻才多少,串一屋子的插排顶多相当于220V降到210V,宽幅电源照样用啊
只要任意插排的电流都在额定值里,I^2*R就在它能承受的范围内
风险就是不要超你第一个插排的额定电流/功率吧,一般好像都是10A,看你这个写的估计很难超
可以最前面换个质量好点的,抗干扰什么的 不超功率,插头插紧,你串100个也不会有问题 总功率不超过单个接线板的上限就可以吧
当然前提是质量及格
页:
[1]