肛之练筋士 发表于 2024-8-18 09:55

威联通和unraid如何共用同一个ups

如题,用的是bk650m2,2个nas都插在ups插座上了,但是上网试了各种方法都没办法共用_(:з」∠)_(上网搜到的大部分不是群晖威联通就是群晖unraid的)
问问有人试过怎么折腾吗

高卢鸡 发表于 2024-8-18 10:35

不知道lz搜到的资料方法是啥?
我猜是不是群晖连接ups,然后把UPS的消息传递给威联通或unraid,实现两边关机。
我没用过威联通、unraid,不知道这两个系统里有没有连接ups并向其他系统传递关机信号的功能。
扯淡方法,在装一个群晖,比如docker版,然后连接ups并传递关机信号。
我觉得以unraid在国外的使用度,应该会有对应功能,实在没有也会有人开发插件去实现。
威联通如果想做得更好,应该也有对应功能。


—— 来自 鹅球 v3.1.88.3

百猪夜行 发表于 2024-8-18 10:53

威联通没用过,但群晖都有网络 UPS 功能,威联通应该也有吧,UPS 接威联通开通网络 UPS,然后 unraid 装个 nut 插件指向威联通就行

—— 来自 鹅球 v3.0.0.82-alpha

肛之练筋士 发表于 2024-8-18 11:36

百猪夜行 发表于 2024-8-18 10:53
威联通没用过,但群晖都有网络 UPS 功能,威联通应该也有吧,UPS 接威联通开通网络 UPS,然后 unraid 装个...

试过了,就是不知道为什么不行_(:з」∠)_unraid挂ups发信号给威联通 或者威联通挂ups发信号给unraid都不行

百猪夜行 发表于 2024-8-18 12:45

肛之练筋士 发表于 2024-8-18 11:36
试过了,就是不知道为什么不行_(:з」∠)_unraid挂ups发信号给威联通 或者威联通挂ups发信号给unraid都不 ...

你两个设备在不在一个网段,另外群晖的网络 UPS 要指定连接设备的 IP,你看下威联通是不是也要设置。

—— 来自 鹅球 v3.0.0.82-alpha

xjndfdfe 发表于 2024-8-18 14:42

这款unraid就没法用吧
状态都不对

superchenxx01 发表于 2024-8-18 15:41

能不能写个脚本,一台NAS因为UPS关机的时候通知另一台关机?