求助家用ups应该怎么选购
本帖最后由 darthruse 于 2024-5-6 12:48 编辑起因是我太太迷上买奇怪小家电,万一短路风险太大了.那些电吹风 洗地机随时 会炸了断电。
现在家用一台nas 型号群晖1522+ 5盘位+pc主机 一台电源1000w左右不知道有什么占地小一些的ups 可以使用
使用目标主要是保护 nas
pc 次之,主要怕显卡被突然断电搞坏。
不知道有什么牌子推荐 能保护nas自动关机就可
附上 nas电源规格表
但是具体知识已经全部还给老师了
电源供应器 变压器	120 W
AC 输入电压100V to 240V AC
电流频率50/60 Hz, 单频
电源消耗功率52.06 W (存取)
16.71 W (硬盘休眠)
ps 已经短路跳闸过一次
以及求品牌推荐 ups连nas可以,但不能连大功率电器吧,我连接主机跑大型游戏的时候,ups的电路保护就会断开,也可能是我用法不对 NAS用的不就那么几个,APC之类的
电脑就算了,正规电源都不怕断电 apc的bk400啥啥来着 带一根专门的通信线插到nas的usb口上 断电能够自动通知nas安全关机 目前在用APC BX650,不过只接了NAS,不确定电脑+NAS带不带的动。 谢谢大家 ,我就先用apc试试看。nas好的话再配一个给pc NAS用APC的,PC看你的地盘大不大,大的话可以买分体式的,不大买个随便哪个牌子的一体的保证有时间关机就行了 本帖最后由 木谷高明 于 2024-5-6 15:53 编辑
我自己用的施耐德SP1K,施耐德把APC收购了
正好我司数据中心也有UPS,从1kva到30kva柜式的都有
简单说一下:一般UPS标定的是kva不是kw(千瓦),对于电脑/nas这种全是有功功率的,千瓦容量(有功)小于千伏安
拓扑架构,最简单的是离线式,便宜,平常逆变器不工作,发热小,断电继电器切换,会有几十毫秒切换时间,电脑/UPS够用。在线互动式和双变换式,好处是可以在市电质量不好的时候介入,但逆变器介入就会发热,发热就会带来风扇噪音
我的SP1K就被我换了风扇,另外手动把蜂鸣器焊下来了,否则断电一直响,没有关闭方式
另外UPS分内置电池的标机(延时几分钟到十几分钟)和长机(外接电池,按需选配)
带通讯功能的UPS一般是走的串口,或者USB HID协议,开源的apcupsd或者群晖等都可以兼容,然后还可以转换成网络接口,别的PC安装软件联动关机 木谷高明 发表于 2024-5-6 15:34
我自己用的施耐德SP1K,施耐德把APC收购了
正好我司数据中心也有UPS,从1kva到30kva柜式的都有
几十毫秒切换会关机的 木谷高明 发表于 2024-5-6 15:34
我自己用的施耐德SP1K,施耐德把APC收购了
正好我司数据中心也有UPS,从1kva到30kva柜式的都有
太感谢了!!!! 再用BK650,安装说明应该断电后能顶个十几分钟,可以用自带的管理软件设置断电休眠 我用雷迪斯 图他大功率款便宜 该有的也有
不过现在家里供电稳定了就拆下来了 买过大疆的那个3000块的1度的户外电源 自带ups功能 切换20ms 选无风扇的后备式即可,基本就是apc里面选
千万不要选在线式
详见
UPS不间断电源 再用apc 1000的那个
最近断过一次电 能正常使用 谢谢大家的推荐,目前用了 apc bk650m 虽然是入门款但是 对于单一的nas也足够了设置是断电3分钟内待机关机。电量也足够了,唯一感觉可能是 接上ups之后nas风扇声音稍微大了一点点(可能是错觉) 我用的山特850,插排式的比较方便
—— 来自 Xiaomi 23113RKC6C, Android 14上的 S1Next-鹅版 v2.5.4
页:
[1]