侏罗纪猫咪 发表于 2021-12-26 19:25

一个插座只能承受2000多瓦功率?

一般家庭里墙上的电源插座有10A,16A两种,功率计算如下:
10A*220V=2200W,16A*220V=3520W。10A的插座最大能承受2200瓦的功率,16A最大能承受3520瓦的功率,如果超过这个功率,插座会烧掉。

一个取暖器就2000W功率了,10A的多孔插座,插一台取暖器和一个台式电脑电源,就会烧掉?

阴阳怪气 发表于 2021-12-26 19:32

violind88 发表于 2021-12-26 19:40

10A是2500W 是按电压上限250V算的 同理16A的是4000W。讲真家用电器一般都在这个里面。除了空调单独线路。其他的大功率电器别一个插头就是了,取暖器和其他电器完全可以不用一条线路吧,而且不是还有保险丝吗。除非老的线路本身电线就不能大电流

GoInDown 发表于 2021-12-26 19:48

这个只是安全容量,又没保险丝,怕什么。你只要不是买的野鸡牌子国标都是强制用有阻燃的塑料的,短时间用用超一点也就超一点的,倒是你房间里的导线你确定是不是能吼住。因为导线要带的往往是你这条线路上并的好几个插排了

-- 来自 能搜索的 Stage1官方 Android客户端

creymorgan 发表于 2021-12-26 19:53

插座没有安全机制,所以是否允许你用还是看空气开关的。而只要用料是规范的,导线部分肯定比空气开关扛得住。

oznark 发表于 2021-12-26 21:25

本帖最后由 oznark 于 2021-12-26 21:30 编辑

风怒

oznark 发表于 2021-12-26 21:30

别按插座算,按配电箱的电闸算,一个10安的闸整条线路是10安,有时候一个房间除了空调预留的插座走单独的线以外,整个房间其他插座都是走一条线的。
而且考虑到线材发热,长时间高负载用电最好不要超过线材的80%负载,10安的线取8安带1760瓦,16安的线去12.8安带2816瓦。

当然你自己的房自己装修完全可以给10安的电闸装12安的线材,多花钱就是了。

—— 来自 S1Fun

TriSPD 发表于 2021-12-26 21:33

家里一般电路就是2.5平的线,最大也就2500w多一些,厨房才用4平的线

lotsbiss 发表于 2021-12-26 21:44

所以我家装修的时候都是要求6平方总线到空开,插座接4平方线连总线。
每个空调单独一路空开。

ls2021 发表于 2021-12-26 22:22

有空担心排插不如关心自己家的空开会不会跳
正常情况下,只要你不买些垃圾,就是空开先跳

lwa190212 发表于 2021-12-26 22:46

不是一定会烧,其实不一定到这个电流也可能会烧,但概率应该比喝水噎死小一些
对比线材部分,插座确实是很容易烧的,更有可能出现污染物而使接触电阻上升,不过现在的插座周围都是阻燃物,温度高了也烧不起来

一三五七九 发表于 2021-12-26 23:34

所以直接开空调啊

xxad 发表于 2021-12-27 00:00

楼主你要先搞清楚5孔插座本质上设计是让你能兼容两插跟三插,根本就不推荐你两个电器同时插上去用(那个孔位特地就没给你分得很开导致很多时候位置上就无法同时插两个插头)

好一点的牌子会带功率设计余量,但还是不建议你一台电脑加一个取暖器用同一个面板

superbigd 发表于 2021-12-27 16:42

设计出来就不是奔上限去的,劣质的电器也不是没有,有时候还要考虑插头的接触电阻这么个东西,大功率的电器能分就分路就分路

downforce 发表于 2021-12-27 17:09

除了空调的我全都换成小米的智能插座面板了。可以设置超过多少功率自动跳闸(仅该面板,最高2500瓦)。电脑那个面板接了插排插了12个电器,但功率从没超过2k瓦过。而厨房里接烤箱和微波炉的面板在换了以后第一次用就跳电了。然后我才发现厨房里原来的面板是16A的,我一直以为只有空调是16A的。之后我就只能烤箱和微波炉分开用了。