男女平等运动服
发表于 2020-7-26 22:19
男女平等运动服
发表于 2020-7-26 22:23
Ichthys
发表于 2020-7-26 22:54
男女平等运动服
发表于 2020-7-26 23:32
男女平等运动服
发表于 2020-8-5 00:33
alvin051414
发表于 2020-8-5 08:47
本帖最后由 alvin051414 于 2020-8-5 08:49 编辑
PoE搞级联,到时候坏一个中间节点直接挂一串,你甚至摸故障节点都能摸半天。上这玩意也是不怕麻烦
男女平等运动服
发表于 2020-8-6 01:03
Lilithy
发表于 2020-8-6 17:16
我觉得,室内线的话没啥,要是室外还有线,就得考虑下大太阳下查断点的事
----发送自 HUAWEI EDI-AL10,Android 8.0.0
男女平等运动服
发表于 2020-8-6 18:46
卡洛德
发表于 2020-8-6 22:22
男女平等运动服
发表于 2020-8-6 23:28
卡洛德
发表于 2020-8-7 07:25
pluser
发表于 2020-8-7 08:28
我的经验,不要搞级联,不要搞级联,不要搞级联!!!
一旦故障排查起来麻烦得要死,不搞级联就是施工麻烦点,后期维护好办太多了,包括设备替换。
图里这种级联未被列入POE标准,这厂子如果倒了想找备件都非常难,不要给自己找麻烦。
而且这70V干到线里怕不是要死人。。。
男女平等运动服
发表于 2020-8-7 11:54
人生如戏
发表于 2020-8-7 14:33
这样搞,施工一时爽,维修就那啥了。。。。。
真的宁愿弄大安数输出的12v的220开关电源,也不要弄这些,坏一个还好,等下影响到上一个或者下一个,就真的查股指查死你
男女平等运动服
发表于 2020-10-14 19:32
页:
[1]